Показать сообщение отдельно
Старый 23rd May 2013 #4
Андрей Доронин
Administrator
Аватар для Андрей Доронин
 
Регистрация: Dec 2010
Адрес: Рязань
Сообщений: 6,153
Сказал(а) спасибо: 5,324
Поблагодарили 4,324 раз(а) в 1,893 сообщениях
Вес репутации: 10
Андрей Доронин отключил(а) отображение уровня репутации
По умолчанию

«Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»

6.3.2. Объем, методы и периодичность технических освидетельствований
сосудов (за исключением баллонов) должны быть определены изготовителем и
указаны в руководстве по эксплуатации.
В случае отсутствия таких указаний техническое освидетельствование должно
проводиться в соответствии с требованиями табл. 10, 11, 12, 13, 14, 15 Правил.

Таблица 14:

Периодичность технических освидетельствований баллонов, находящихся в
эксплуатации и не подлежащих регистрации в органах Госгортехнадзора
России


Баллоны, находящиеся в эксплуатации
для наполнения газами, вызывающими
разрушение и физико-химическое
превращение материала (коррозия и
т.п.):
со скоростью не более 0,1 мм/год: 5 лет

со скоростью более 0,1 мм/год: 2 года

В Рязани лицензию на освидетельствование имеет лаборатория на ОАО "Тяжпрессмаш".
По крайней мере раньше имела...
__________________
С уважением, Андрей Доронин. Тел +79109031699
Андрей Доронин вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием